  pe给水管压力测试与变形处理以及强度测试

  pe给水管道的变形检查应在管道覆土和夯实完成后进行,并应在施工过程中进行。施工变形,即短期压扁率的试验次数,一般应符合下列规定:每一施工段初始50m不少于3次,并测量点管轴垂直裂缝垂直和水平直径的表面测量;在相同条件下,每100米不少于3个,取起点、中点,靠近终点检测;在地质条件下,填充材料、受压当实际工艺、的管径发生变化时,应重复上述检测内容。对于允许的短期(24小时)压扁率,高密度聚乙烯大直径塑料管施工变形是真实的测得的短期平准率应为≯ 4%。

  pe给水管过度变形的处理

  如果pe管道在施工过程中发生变形,其短期压扁率为4%,施工变形过大,管道施工变形按以下规定处理,其短期压扁率当局部区域为4%时,该区域的填充可以被移除并在校正后重新填充。当管道因施工变形造成的短期压扁率超过90%和4%时,应更换PE管道。

  pe管道变形的检测方法

  对于不能进入管道的塑料管,应通过在圆板管中拖动来检测变形值。一个人可以进入管道中的塑料管,并可以直接进入pe管道进行检测变形值。

  PE给水管水压强度测试:

  测试压力不应超过PE给水管标识压力等级或系统中较低管件压力等级的1.5倍,开始时,缓慢的将压力上升到测试压力值,并停留足够的时间保证给水管充分膨胀,时间为2-3h,当系统稳定后,将压力提升至工作压力的1.5倍,稳压1h后观察压力表无发生明显的压力下降,以及PE给水管焊接处和管件连接处无肉眼可见的泄漏,则通过压力测试。若在试验过程中发生破裂渗漏现象,应重新取样;试验压力下降一个等级(原值除1.25倍)再次进行静液压试验,以此类推,直到试验合格通过。